05-01-2015, 04:42 PM
من ردیف اول جدول رو توضیح میدم قاعدتا بقیه هم می بایست بر همین منوال باشند.
هر کدوم از واحدهای تصفیه خانه ای که در نهایت اجرا شدن دارای سطح مقطع 5 در 15 متر هستند که معادل 75 مترمربع شده. ظرقیت عبوری کل 5500 لیتر در ثانیه است که اگر اون رو به مترمکعب در ساعت تبدیل کنید (با ضرب کردن در 3600 و تقسیم بر 1000) به عدد 19800 مترمکعب در ثانیه می رسید. اگر این عدد به 32 تقسیم کنید که تعداد واحدهای تصفیه خانه ای اجرا شده هست به 618.75 مترمکعب در ثانیه می رسید که ظرفیت عبوری جریان از هر کدوم از واحدهاست. اگر این عدد رو به سطح مقطع هر کدوم از واحدهای تصفیه (75 مترمربع) تقسیم کنید به 8.25 متر در ساعت می رسید که سرعت جریان در واحد موردنظر هست و در ردیف مربوط به سرعت اشاره شده.
هر کدوم از واحدهای تصفیه خانه ای که در نهایت اجرا شدن دارای سطح مقطع 5 در 15 متر هستند که معادل 75 مترمربع شده. ظرقیت عبوری کل 5500 لیتر در ثانیه است که اگر اون رو به مترمکعب در ساعت تبدیل کنید (با ضرب کردن در 3600 و تقسیم بر 1000) به عدد 19800 مترمکعب در ثانیه می رسید. اگر این عدد به 32 تقسیم کنید که تعداد واحدهای تصفیه خانه ای اجرا شده هست به 618.75 مترمکعب در ثانیه می رسید که ظرفیت عبوری جریان از هر کدوم از واحدهاست. اگر این عدد رو به سطح مقطع هر کدوم از واحدهای تصفیه (75 مترمربع) تقسیم کنید به 8.25 متر در ساعت می رسید که سرعت جریان در واحد موردنظر هست و در ردیف مربوط به سرعت اشاره شده.